寧波埃格測控技術有限公司
                                  1. 傳感器
                                  2. 儀表
                                  3. 系統
                                  4. 其他
                                  5. RT500系列
                                    RT500系列

                                    ● 本產品通過非接觸磁感應將直線運動轉換為正交脈沖信號輸出,可以準確的測量出長度、加速度等,并且有很強的抗震、防油、防塵、防水、耐高溫等性能。

                                    ● 外形設計小巧,安裝方便,節省安裝空間,直線長度可達百米以上,適合于銑床、磨床、石材切割機、木材切割機、直線電機、精密自動化等各種場合


                                    在線詢盤
                                    產品詳情

                                    ■ 概述

                                    ● 寬電壓:5~30V

                                    ● 全封閉結構,適合惡劣環境

                                    ● 分辨率可選:5UM、10UM、25UM、50UM、100UM

                                    ● 可配磁尺(直線測量),25M/S


                                    ■ 選圖


                                    磁讀頭尺寸圖


                                    接線圖




                                    磁條安裝示意圖

                                    磁條安裝前需要做的準備工作:

                                    1. 確保安裝臺面的平行度,建議在臺面上銑條平行槽或者使用磁條安裝鋁條

                                    2. 仔細清理干凈安裝臺面,無油污、灰塵、鐵屑等

                                    3. 將磁條背膠撕開一個缺口,逐漸的平行的貼在安裝臺面上

                                    4. 將磁條保護鋼帶背膠撕開一個缺口,逐漸的平行的貼在磁條表面

                                    注意:強磁不能緊靠磁條表面,否則磁條可能會失效。


                                    傳感器與磁尺的安裝說明

                                    1. 在安裝傳感器和磁尺的時候請注意兩個部件的相對位置與最大安裝誤差


                                    注意事項

                                    1、安裝本產品的時候,如果偏差太大,將會影響使用精度,甚至無法使用

                                    2、請不要腐蝕、酸堿、陽光直射等超過環境要求的場合使用,否則可能會引起故障

                                    3、如果受到強烈撞擊,可能會發出錯誤的脈沖信號

                                    4、產品連接線的拉力不能超過30N

                                    5、當附近有高壓線或電源線時,請用金屬導管將電纜套起來以防止發生故障

                                    6、屏蔽線應該良好接地;導線套金屬軟套管時,金屬軟套管兩端都需良好接地

                                    7、綠色燈亮表示正常感應范圍內,紅色閃爍或常亮表示故障(非接觸間距過大、接地不良、外部強干擾等)


                                    ■ 磁讀頭與儀表的連接

                                    1. 磁讀頭輸出導線

                                    默認輸出導線長度300cm,特殊長度需要定制。所有裸線輸出導線未端都帶有信號標識貼方便客戶接線。DB9公頭、DB15公頭、航空插頭等特殊接口需要定制。

                                    2. 輸出信號和接收電路

                                    輸出信號是差分RS422信號,建議接收端使用120歐匹配電阻提高抗干擾和減小信號反射的影響。

                                    參考信號:每5mm循環輸出(KM5)/每2mm循環輸出(KM2)


                                    注意:良好的接地能保證磁讀頭的正常運行,務必請專業人士安裝。

                                    1. 機床接地阻抗必須符合規范標準,接地電阻≤4歐姆。

                                    2. 磁讀頭導線屏蔽層和儀表(PLC)地線必須和機床大地一點接地,保護軟套管屏蔽層兩端必須和機床兩端大地分別連接(如圖所示)。

                                    3. 磁讀頭輸出導線小于3米時,建議外加金屬軟套管;輸出導線大于3米時,必須外加金屬軟套管;在有強干擾場合,不管輸出導線多長,都必須外加金屬軟套管。

                                    4. 供電電壓:穩定直線電源,5V電壓范圍小于士2.5%,24V電壓范圍小于士5%,雜波范圍小于50mv。

                                    5. 故障處理:不同系統的電壓分開供電,不與感性負載供用電源(繼電器、接觸器、電機等)。直流電源供電可增加RC器件(例如:0.1UF+100Ω)。傳感器走線與動力線分開。